增压机某一级的入口温度经常突然升高,一秒后又回到正常值是什么原因呢?如果将温度点取消掉连锁会有什么影响么?请明白的海友们帮忙解释下,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 16:11:17 | 显示全部楼层
信号受到干扰了,不应取消。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 16:40:33 | 显示全部楼层
连锁不要取消,可以加个连锁延迟,也就是当这个点超过联锁值一定时间后才触发连锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 17:22:20 | 显示全部楼层
机组停运后检查温度探头,看是否正常
加连锁延迟也是可行的,但还是有风险
回复 支持 反对