大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 关于乙炔,氯化氢调节阀,流量计的设计问题

[复制链接]
发表于 2014-11-25 22:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈谈你们厂子乙炔,氯化氢调节阀有没有设计旁路调节装置?因为在实际生产过程中,物料气体流量达到3000左右时,流量计才有显示,对操作中来说不好操作?大家平时再生产中是怎么来处理这个问题的?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 18:27:42 | 显示全部楼层
根据后台反应器分析氯化氢及乙炔含量,同时你可使氯化氢过量多谢也不允许乙炔配比过大,防止触媒中毒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 14:43:23 | 显示全部楼层
你们使用什么流量计,要3000才有显示
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-28 20:32:07 | 显示全部楼层
孔板流量计
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 22:14:16 | 显示全部楼层
谈谈你们厂子乙炔,氯化氢调节阀有没有设计旁路调节装置?因为在实际生产过程中,物料,有显示流量计才,对操作中来说不好操作?大家平时再生产中是怎么来处理这个问题的?
不论氯化氢还是其它气体、液体,一般情况下只要有调节阀都有旁路设计,气体流量达到3000左右时流量计才显示,是不是流量计的范围过大,应该接近或大于30000吧,在生产过程中,更换合适的流量计是最直接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:41:37 | 显示全部楼层
孔板流量计也不应该3000才显示啊,是不是DCS小流量切除的太高了,我们的900左右就显示了,基本上开车时保持流量在2000左右就配比了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-22 02:54 , Processed in 0.041046 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表