[话题讨论] 关于液氮管道视镜

[复制链接]
发表于 2014-9-1 22:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氮液氧在排放或泵预冷时要排放,但直排是有安全隐患的,要排到一个安全的地方,这样就有一个问题,当想要看是否已经排出液时(特别是泵预冷时),我们就没法看了,那样就得装一个管道视镜,不知道有没有谁用过这种视镜,是什么材质,哪个品牌型号的?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 08:50:44 | 显示全部楼层
没有那么低的视镜吧,一般都是在-20℃左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 11:28:55 | 显示全部楼层
这个没有可行性的,那么低的温度暴露在大气里,不都结霜啦。真空管保冷状况下,视镜强度很难达到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 11:29:56 | 显示全部楼层
你这个问题可以根据温度变化来看的,不需要视镜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 12:47:21 | 显示全部楼层
就地排放,排放口接有液体桶。 排放液体气体严禁排入地下污水管道、下水道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 13:43:56 | 显示全部楼层
你在排放时管道不就挂霜了,同时排放处不有汽化排出。还需要视镜做什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 15:10:00 | 显示全部楼层
有可以耐低温的真空玻璃瓶,但管道上面好像真空玻璃管道和不锈钢管道难以连接。建议安装不锈钢敞口排放罐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 16:49:35 | 显示全部楼层
貌似这种不需要试镜吧?靠管道的温度应该可以判断吧?能到做保温了?没必要吧?