发表于 2014-3-5 09:22:28 | 显示全部楼层
肯定要引到室外的 不同意就施加压力 让空压机厂家的人也施加压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-5 09:23:16 | 显示全部楼层
在室内布置的风冷式空压机,主要看你的风机处理气量如果流量很小,只要室内有足够的通风就行了;如果风机处理风量很大,那么冷却风排气口就需要设置风道引至室外了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-5 09:34:58 | 显示全部楼层
最后一起感谢各位的帮助,我再努努力去沟通下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-5 10:46:01 | 显示全部楼层

kimezhou 发表于 2014-3-4 22:53
谢谢小兵版主,我们这是英格索兰空压机,如果90报警,110停机保护,在这样的条件下,人员都不能进入室内 ...

90报警,110停机指的是空压机排气温度,又不是室温,一般空压机厂房都是相对宽敞且高大的厂房,温度不会多高的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-5 13:55:13 | 显示全部楼层
空压机排气温度一般在80度左右,如果环境空气流通不是非常顺畅的话,会造成整体室温变高,再有就是冷干机冷却风扇也排入室内空气,室温过高对PSA制氮设备性能就已经有影响的。再次空气流通不顺畅会造成空压机吸入量不够,整体压力会偏低!
所以排气风道及进气风道都需要增加的!