求助:关于硫酸生产中10kv电机(主风机电机)改380v电机的可行性

[复制链接]
发表于 2010-6-23 20:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xhbqb 于 2010-6-23 20:46 编辑
我厂80kt/a硫磺制酸主风机电机是500kw-10kv,由于长期系统负荷不大(70%左右),故打算对该电机实施变频改造,考虑到高压变频的投入太大(初步打听需要90w左右),因此想把高压10kv电机换成380v电机后实施变频以期达到节能目的。想请各位帮忙参考:去掉10kv电机改用同功率同转速的380v电机加变频的这种方案可行吗?投入以及经济效益如何?
我是第一次发帖,请大家多多支持,先谢了!

回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-23 20:48:47 | 显示全部楼层
500Kw电机一般都是高压电机。
提醒一下,变频器本身也是有个转换效率,使用不当反而会增加能耗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 09:23:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 renjian118 于 2010-6-24 09:25 编辑
由于功率是与电压成正比,降低电压势必增加电流,因为改用380v后电流也要增加到原来的36倍以上。大电流又要带来大的变频器、开关、线路等,选用十分困难,线路阻抗问题也变得十分重要,还要大大增加投资。因此,大功率用电设备能用高压的一般就不用低压的。
电机选大了改用小一点的,也比改电压更合算。