求助海友们个问题  天然气管道    盲板阀现在能不能装在车间内部       竖直管段可以装吗
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-13 09:02:22 | 显示全部楼层
安装室内在开动阀门时,有残气外泄不安全。阀门板的重量在动作过程中易使阀板变形,影响开关。(供参考)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-13 11:42:16 | 显示全部楼层
装在竖直管道上阀门上面容易积水,容易腐蚀和带来防冻不便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-16 15:10:12 | 显示全部楼层
一般在四周为敞开结构的室内会安装盲板阀,并且盲板阀不能安装在竖直管道上,因为盲板需要切换,安装在竖直管道容易引起变形,造成泄露!这个我是问阀门厂家的