 楼主| 发表于 2010-11-30 11:01:16 | 显示全部楼层
哈哈,看来出现我们这样的问题的很少,我们厂现在还在开车,又连续运行了2个月了,恳盼大家知道知道,我们好安排年停检修啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-2 08:48:07 | 显示全部楼层
是不是有局部烧结疤了。建议下次改造将炉底安装一两个排渣口,很简单的操作吧。我们一直这样设计的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-2 15:52:58 | 显示全部楼层
估计你这里应该是冷灰的原因,但是冷灰的原因也有不少,一方面是风帽的问题,眼堵了,另一方面是渣太大了,风吹不动,造成局部灰吹不走,温度下降,慢慢地范围变大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 09:12:04 | 显示全部楼层
还有一种可能就是以前这里温度太高了,局部造成烧结的现象了。所以在炉子操作时要注意温度的变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 11:38:21 | 显示全部楼层
冬天了  多注意下你们原料水份情况
我们冬天有时候原料水份都上10%了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-15 09:56:27 | 显示全部楼层
谢谢各位同仁指点讨论,看来可能是冷灰了,我们开车时用了大量的硫酸渣,而且维持的炉底压力很高,一直在1700mm水柱,下料口的高度很高,有1300mm,
   不过炉子大,脱硫很充分,冷灰堆积要是以前的小炉子早就结疤了,现在还可以运行正常证明炉渣含硫很低,但是现在的烧渣含硫升到了2%,偏高了,