开启左侧

输璜管道夹套穿了,是关疏水阀还是保温蒸汽阀?

[复制链接]
发表于 2011-5-17 22:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
疏水阀漏硫磺,怎么样判断是璜枪漏还是输璜管道漏(它们的疏水阀都接在一根管道上排出,两者的保温蒸汽不是一起的),是关疏水阀判断,还是关保温蒸汽判断?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 11:23:09 | 显示全部楼层
你可以通过停止各自进料来判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 11:40:38 | 显示全部楼层
上传一个简易管道配置图,大伙给你看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 11:48:27 | 显示全部楼层
这种情况,将输水阀门的旁路开点,防止硫磺堵住疏水阀而导致管道蒸汽不流畅,需考虑将疏水管分开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 23:54:23 | 显示全部楼层
应该是分别关璜枪和输璜管道来判断吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 08:18:20 | 显示全部楼层
依次关各自的疏水阀阀门,通过疏水阀出水有无硫磺来判断。停蒸汽的话在泄漏的夹套管道里硫磺会很多,而且没有蒸汽,大量的硫磺会很快冷却结晶堵塞加套管。疏水阀没有必要都连在一根管道上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 10:09:43 | 显示全部楼层
已经漏了,应该停止硫磺供应,再用气或汽冲压判断泄漏点。