余热锅炉探伤比例

[复制链接]
发表于 2011-9-17 08:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 阿歃 于 2011-9-17 10:35 编辑
请问余热锅炉的检测,探伤比例一般是多少,是检测单位、技术监督局还是特种设备检验所,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-17 11:10:57 | 显示全部楼层
请问余热锅炉的检测,探伤比例一般是多少,是检测单位、技术监督局还是特种设备检验所,谢谢。
nsc1981 发表于 2011-9-17 08:25

                                
登录/注册后可看大图

    你说的废锅的工况不知道,但探伤比例至少应该20%RT,如是未用的新设备,应由制造单位进行检测,特种设备检验所审核