水箱用了半个月泄露了

[复制链接]
发表于 2012-6-24 11:46:13 | 显示全部楼层

hnfxl689 发表于 2012-6-23 18:35

                                
登录/注册后可看大图
软化水,检查水质合格;汽包压力控制在7公斤以内

水要104度的条件下除氧,不然的话再换上10组,过不了几天,同样完蛋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-24 11:38:00 | 显示全部楼层

hnfxl689 发表于 2012-6-24 11:38

                                
登录/注册后可看大图
此类系统,一般直接使用树脂软化水,没有使用脱盐水也未脱氧,水箱的寿命一般也在8个月以上,一般水箱管束 ...

水箱管子上有没有防磨装置?是光管吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 08:16:03 | 显示全部楼层
焊接质量、锅炉给水质量、工艺操作(排污)、安装质量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 09:31:42 | 显示全部楼层
水箱在7公斤压力、900——1000度状态下运行,除了材质问题、安装质量外,开车前洗炉、煮炉等准备工作及试车操作是否按要求严格进行,都很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-18 17:23:02 | 显示全部楼层
水箱为光管,没有专门敷设防磨损装置时,只是在水箱管束靠近炉壁的地方有时安装套管。直接使用树脂软化水,也没有脱氧,正常寿命在6-10个月,此次为材质为题,更换制作厂家后解决了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-23 18:35:00 | 显示全部楼层
光管加上防磨装置,使用时间会加长很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报