PVC电除雾放电什么原因?最好详细点。

[复制链接]
发表于 2013-11-10 14:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期我厂生产配料调整,烟灰下的特别多,前段时间一段电除雾已经彻底送不上电了,单独送的二段,最近二段也开始出问题了,开始能送到接近50KV,而且很稳,最近开始放电,送到45KV都不行,多次冲洗效果不好。问一下可能是什么原因造成的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-10 16:31:20 | 显示全部楼层
最好把你遇到的现象说清楚,是什么样的现象
PVC管束型的电除雾,根本原因就是在于它的阳极管是PVC的,PVC管束在出厂的时候是经过打磨的,内壁足够的光滑,但是它不具有导电性能,需要起初形成的连续的导电液膜和下部分的铅接地线进行连接,把电放出去,所以用好PVC管束电除雾一定要关注阳极管的光滑程度,不至于对尘的累积,避免累积的尘形成搭桥和影响电除雾阴阳极的间距
1.高电压无电流  原因穿墙套管断路  阴极肥大
2.有电流无电压 典型的接地现象
3.电压和电流摆动  放电现象  电厂内有杂物  石英管 结露
4.高电压低电流  阳极灰多 导致电不能放出去
5高电流 低电压  阴极和阳极间距缩小
6含的酸雾过多 导致电晕闭塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-10 16:52:00 | 显示全部楼层
检查一下阴极架有没有变形,气流是否波动很大。