大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

硫酸系统中锅炉取样问题求助

[复制链接]
发表于 2013-5-9 17:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本装置中有一中压锅炉和一HRS锅炉,
在对炉水和蒸汽取样分析的过程中发现经过冷却器的水温还是很高,
按照要求是:27正负5度,起码能降到30-40度。
目前来看,正常取水都是70度以上,看取样冷却器也是按照标准设计的,为什么冷却效果不好呢。
目前几个冷却器都是采取深井水冷却,阀门都开最大了还是将不下来温度,不知道其他装置在炉水、饱和蒸汽、过热蒸汽取样过程中是如何操作的?
是不是可以采用:先将进冷却器的阀门关死,什么时候取什么时候冷却?还是一直让它在那冷却,到了就能取(温度比较高)。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 19:13:19 | 显示全部楼层
取样冷却器应该是长流的,否则你间断取样就没有代表性了,除非你冲洗时间长,那样还容易损坏换热管。我认为你的取样盘管是不是外壁结垢造成的,可以打开检查一下,清洗干净。此次是你的设计换热面积是多少,最好说明一下,其实取样溶液冷却不下来,还是第一次听说。大不了我控制很小的流量(呈线性)长流。也不至于那么高的温度吧。再听听其他坛友的意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-10 12:12:01 | 显示全部楼层
今天拆开发现结垢比较严重,准备采取化学清洗垢层,但是用稀硫酸泡了下发现垢基本上就刚开始反应了下,后来就没反应了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-11 08:27:33 | 显示全部楼层
在原单位锅炉取样是4种,分别是锅炉给水、连续排污水、饱和蒸汽、过热蒸汽,运行初期也遇到过类似问题,一是冷却器尺寸小了换热面积不够,二是入口阀门漏严重,最好的解决办法就是控制入口流量
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-12 11:11:02 | 显示全部楼层

lzliusuan 发表于 2013-5-11 08:27

                                
登录/注册后可看大图
在原单位锅炉取样是4种,分别是锅炉给水、连续排污水、饱和蒸汽、过热蒸汽,运行初期也遇到过类似问题,一是 ...

还是准备将取样进口给拆下来定期清洗,
就是不知道管不管用,能坚持多长时间,感觉半个月就得清洗一次,太费事了。
如果将现在的冷却器拆掉换新的,成本太高了,4个都是不锈钢的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-11 08:27:00 | 显示全部楼层
如果是冷却水的水质硬度太高,换冷却器效果也不好,要从根本解决冷却水的水质问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 21:08:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 thelostrelic 于 2013-5-30 16:09 编辑
冷却水硬度可能高了 就用酸冷器循环水也是能冷下来的
另外可以控制取样流量
额 hrs系统有酸冷器吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 16:08:32 | 显示全部楼层
井水冷却水硬度高,样水温高通过时,易造成冷却器盘管表面结垢。
你不管用什么冷却器结果都一样。
解决方法:1、选有除盐水来冷却。
          2、没除盐水,定期取出清洗,用小锤清清敲打盘管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 09:34:10 | 显示全部楼层
我们的冷却水用 的是除盐水,虽然浪费点,不过能防止给水泵等串水,效果不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-17 09:52:33 | 显示全部楼层
如果是为了解决容易结垢的问题,建议:
1.加大冷却水量,降低冷却水出口温度,低于45℃为佳。如果觉得水量大浪费,可以回收至循环水池。
2.冷却水多为循环水,因此,多加些阻垢剂吧,虽然很贵。但为了酸冷器、油冷器还是值得的。