电收尘面积100平5电场,生产中每台机组运行二次电流只有20-60mA(冶炼烟气制酸收尘系统),设计配置的“配套整流机1000mA/72kV”5台,个人认为如此低的二次运行电流,可以降低整流机组为300mA72KV,降低投资,不知可否。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-2 15:59:25 | 显示全部楼层
可以把一电场的整流机组功率配小一些,后面的电场整流机组功率还是有一些富余量较好,因为二次电流反映的是除尘效率,从设计上讲要有一定的富余量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-2 20:27:00 | 显示全部楼层

弹指 发表于 2014-4-2 15:59

                                
登录/注册后可看大图
可以把一电场的整流机组功率配小一些,后面的电场整流机组功率还是有一些富余量较好,因为二次电流反映的是 ...

一电场的整流机组功率配小一些?有什么说起吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-2 20:27:10 | 显示全部楼层

弹指 发表于 2014-4-2 15:59

                                
登录/注册后可看大图
可以把一电场的整流机组功率配小一些,后面的电场整流机组功率还是有一些富余量较好,因为二次电流反映的是 ...

富余量留多大空间合适?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-2 15:59:00 | 显示全部楼层
一电场由于含尘高,产生电晕闭塞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-3 08:40:22 | 显示全部楼层
为什么不先用旋风预除尘 再用静电除尘器?这样能减少很多投资
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-2 15:59:00 | 显示全部楼层

390920580 发表于 2014-4-9 10:03

                                
登录/注册后可看大图
为什么不先用旋风预除尘 再用静电除尘器?这样能减少很多投资

前面有余热锅炉,后面有布袋收尘,再加个旋风预收尘,那系统的压降太大,整条生产线不配套。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-3 21:20:10 | 显示全部楼层
难道旋风+电  或者旋风+布袋不能满足要求吗   毕竟电除尘成本太高   而袋式寿命不长  更换很麻烦   另外旋风压降不足1kpa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 10:03:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 romantic2008 于 2014-4-9 15:31 编辑
铜冶炼烟气制酸42m2,高压硅整流器为400mA/72kv,四个电场,共计四台,一套5万元
回复 支持 反对