浓硫酸防火分类

[复制链接]
发表于 2014-12-17 20:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑设计防火规范中,“不属于甲类的氧化剂”属于乙类生产类别和乙类仓库类别。
那按生产和储存火灾危险性分类的话,是把浓硫酸列为防火乙类吗?一旦列为乙类,平面布置上就比较麻烦了。
请大家帮忙分析下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-18 20:01:43 | 显示全部楼层
这个问题是不是太初级了,请大家帮忙

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 21:14:56 | 显示全部楼层
是的,我们最近在做6万吨的硫酸,厂房就是按乙类设计的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-19 14:30:52 | 显示全部楼层
多谢,得到版主的证实踏实多了