大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

焚硫炉内衬塌了

[复制链接]
发表于 2013-10-8 15:14:26 | 显示全部楼层
看来这家厂的管理有问题。包括施工管理、生产管理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-8 16:23:20 | 显示全部楼层
这事闹大了, 有操作上原因   没按照炉温升温图  升降温波动幅度太大      有施工方面的原因   有砖体材料的原因   一个个的查找

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-8 21:06:49 | 显示全部楼层
专门浇筑焚硫炉的单位有吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-8 21:11:00 | 显示全部楼层
这种问题出在烘炉上的可能性要大一些,通常有些单位为了省钱,缩短烘炉时间,操作上再不精心,偏离正确温度,想不出事故都难。作为耐火材料,以前的炉子粘土质都能用,现在动不动就是高铝的,所以感觉材质不应该是主要问题。但施工方有没监控整个烘炉过程,有没偏差很重要,不然就要打嘴仗了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-8 23:26:29 | 显示全部楼层
现在厂家在返修,原因等待分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-9 07:09:23 | 显示全部楼层
首先对照规范查查设计,如膨胀缝的设置、砖的砌法、拱脚的处理等等,没有问题再看看耐火材料和施工质量是否有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-9 07:31:48 | 显示全部楼层
现在我这里分析的主要原因是砌炉的施工问题,里面没有按照规范去施工,为了工期砖的错缝和搭接有很大问题,当然于我们业主的监工不到位有关。
但是砌筑厂家说我们的操作有问题,前面第一室的温度高引起了。
我这现在主要控制焚硫炉的出口温度950~1030℃,前面真不知道怎么控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-10 14:16:57 | 显示全部楼层
焚硫炉的温度控制偏高只是个很小的因素,这种炉子应该采用至少耐1350度以上的高铝砖,如果砖合格,按照规范去施工,温度稍微高一些应该是没有的问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-11 17:09:23 | 显示全部楼层
我们(原来)的焙烧炉内衬耐火砖采用的是1650度的高铝砖,施工时不间断有人在现场监工,灰缝和内贴的石棉板应该要求,每天的施工工作量也是必须要严格执行的。在工业炉窑施工中,为了赶工期而不按规范采买材料,盲目加快施工进度,会有严重的后果的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-11 17:15:41 | 显示全部楼层
先审查图纸,在审查施工质量,材料一般不会有太大问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 06:56 , Processed in 0.054989 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表