干吸循环槽衬的瓷砖裂纹了怎么办

[复制链接]
发表于 2009-3-1 08:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次检修发现干吸循环槽瓷砖裂纹了,怎么半啊?
下面有几张图片不太清楚,光线不好拍的.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-1 11:47:48 | 显示全部楼层
干吸塔内的瓷砖有裂纹,原因可能是,在正常操作中,进入干吸塔内的烟气温度高,而循环酸量过小,甚至循环酸泵突然跳闸,而长时间没有发现,致使塔的壁上无酸或酸过小,瓷砖在高温烟气下温度升,待下一次循环酸大淋洒时,循环酸又使瓷砖温度又低,瓷砖在忽高忽低温度下瞬间涨缩而破裂。
    最好能加强正常的操作,就基本不会出这样情况了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-1 19:39:45 | 显示全部楼层
掀开顶盖,在循环槽内部打一层10公分厚的耐酸混凝土胶泥(包括底板)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-2 12:48:29 | 显示全部楼层
原因是酸循环槽的循环酸温过高,造成的裂缝,在裂缝处补上一层耐酸料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-2 13:10:16 | 显示全部楼层
新的,没用过的,和工艺没关系,施工质量不行,打掉重做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-2 14:50:14 | 显示全部楼层
你可以考虑采用注胶堵漏技术,兰州中顺石化.www.zssh.cn   13919245874
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-29 10:13:38 | 显示全部楼层
采用注浆堵漏,将耐酸KPI料浆注入壳体和耐酸瓷砖之间,直到料浆从裂纹处挤出为止,可以很好的解决这个问题