我们年产6万吨硫酸装置,其中电除尘器时有故障,主要体现在一电场二次电压电流总是升不上,故障显示为输出欠压。不知为什么,现请教各位?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 12:36:06 | 显示全部楼层
电压送不上首先压检查绝缘箱温度,如果温度正常,就要停车作全面检查,如挂灰雁不严重,阴阳极是否短路等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 19:16:56 | 显示全部楼层
如果有短路的话 电流应该能上去  应检查电气部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-25 11:57:28 | 显示全部楼层
补充以上情况,检查电尘积灰斗是否满了,开连续振打2小时,一般电尘溢流排灰机排灰速度太慢,我们已经有办法处理如果是这原因 回复我
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 18:57:09 | 显示全部楼层

[color=]yiyunjin 发表于 2010-05-22 12:36
电压送不上首先压检查绝缘箱温度,如果温度正常,就要停车作全面
正解,瓷瓶挂灰短路