发表于 2010-8-6 23:35:00 | 显示全部楼层
这种情况工厂肯定有相应的应急预案了,还要根据工厂所使用的设备和物料的性质来决定,如果是高危行业肯定制度很完善,供电方式采用双回路供电,遇到紧急停电就会自动启动应急电源!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-7 11:31:04 | 显示全部楼层
通知调度,速度关闭动设备前后手阀。短时间内不来电,紧急停车。
保温,保压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-7 20:06:54 | 显示全部楼层
天天演习应急预案的表示毫无压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-7 22:44:48 | 显示全部楼层
双回路供电系统,都是自动切换的,有自己的变电站,一般停电后都还可以供电半小时,所以停电后要向调度了解清楚,到底是短时间还是长时间停电,短时间就坚持一下,长时间的话就利用这半小时把生产快速停下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-8 02:48:49 | 显示全部楼层
柴油发电机啊,我们的柴油发电机在15S内能达到额定负荷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-10 21:30:03 | 显示全部楼层
还原炉在生产过程中如果遇到突然停电,首先切断向还原炉供混合气,停止汽化器的工作,其次将还原尾气切换到淋洗,赶氮气吹扫,最后检查还原炉等设备是否有泄漏的情况,等待电恢复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-10 22:59:27 | 显示全部楼层
一般大型企业都是双路电,还有就是UPS
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 09:45:05 | 显示全部楼层
一般都有紧急停车预案,没法子只能停车了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-13 14:17:27 | 显示全部楼层
停电一般都是短时间闪电,长时间就要跟供电部门沟通,停车。
我认为要注意的,系统压力是否有压力波动,包括低压段的容器,还原炉,及时倒换气体,泄压,去淋洗,保证系统安全是第一位的。另外就是用电设备的及时恢复,包括氢压机,料泵,及时与调度联系,观察水、油、蒸汽是否有异常,辅助部门敢停台泵开不起来可是大事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-14 09:37:09 | 显示全部楼层
利用时间,紧急停车,准备再开