大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

三氯氢硅贮罐泄露

[复制链接]
发表于 2011-2-12 09:34:56 | 显示全部楼层
找厂家吧,如果是材料和制作问题让他们赔个新罐子
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-12 11:50:27 | 显示全部楼层
回复 10# 阳光媚
    谢谢了,目前还在置换中,看看公司到时候怎么操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 12:55:57 | 显示全部楼层
厂家肯定是要找的?自己首先要自我分析一下,有没有自身原因?另外,你们采用的置换方案是?安全是大事啊,切不可急于求成!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-15 11:53:04 | 显示全部楼层
1、先将里面的东西尽量转移走,转移不走的就采取密闭状态,拆开排污阀门,可以接软胶管,连接到水池,然后进行氮气压,待压不出什么东西后,要对罐子打开人孔,与系统有效隔离,打开所有的(如液位计阀门,排污阀等)阀门,缓慢加入少量水洗罐,注意,加入水前,氮气管一直开起,防止突然起火,然后缓慢加入水进行水解处理,罐子水解完后,进行水的冲洗,然后才烘干,最后补焊,然后试压。
也可以置换完后,将罐用吊车吊走,然后倾斜点罐,用软管接下液位计阀门,然后准备好水,小开阀门,慢慢水解处理,此方法对环境有影响,需考虑。注意不能让流出的液体起火后回到罐内,要防止流出的液体起火,最好是慢慢开阀门,一点一点处理,比较安全,缺点是花费时间很长。最后才打开罐,进行水解处理。
回复 支持 反对