大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氢气吸附装置低压锁住怎么解决?

[复制链接]
发表于 2011-5-4 13:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是压差过大吧?你那个应该不是进口阀门哦,是出口阀门吧,那一步应该是平衡压力的冷却过程。程序阀门均投手动,关吹扫氢*4阀门,开该柱*4阀门用电解氢冲压即可。如果是压力过高的情况就打开*5泄压就行了,当然还是要关闭吹扫柱子的*5,这点很重要否则是要出问题滴。如果压差在70KPA以下还有更简单的方法,直接该压差参数就可以跳下去影响不大。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-1 06:34:12 | 显示全部楼层

三级并联吸附塔,分吸附,反吹,再生,冷却,冲压五步,进口阀低压反锁怎么处理??
回复 支持 反对

使用道具 举报