大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

管线震动问题

[复制链接]
发表于 2011-11-28 12:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xingxing916 于 2011-12-2 08:30 编辑
最近,我们再沸器的疏水阀那条管线震的较厉害(阀后位置),起初以为是疏水器较小,换了个大点的,还是震,请大家分析一下原因,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 12:24:15 | 显示全部楼层
管线震的厉害个人认为:
蒸汽凝液管线中凝液排放不畅,导致局部水锤,从而导致震动,建议看看疏水器背压选用是否正确,管线排凝是否畅通等,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 12:40:08 | 显示全部楼层
同意楼上兄弟的看法,这种情况应该是排水不畅造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-28 13:25:06 | 显示全部楼层
可是已经换了一个疏水阀了, 效果还是不明显
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 15:21:29 | 显示全部楼层
1背压过大,换热器负荷小,疏水阀排凝动力不足
2疏水阀漏蒸汽超标
前提是应该讲讲你的加热有没有达到设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-29 09:54:44 | 显示全部楼层
1、疏水阀要打开。
2、要对疏水阀本身进行排气。
3、背压不要太高。
4、不要形成2相流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-29 10:06:15 | 显示全部楼层
楼上讲的很透彻,学习了,建议还可以打开再沸器上得排气阀,确认再沸器内部是否存在二相流!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-29 20:32:23 | 显示全部楼层
可以检查一下是不是安装问题啊   浮球式安装大头朝上水平安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-1 12:04:40 | 显示全部楼层
还有一个可能是你疏水阀的旁路被打开或者内漏造成的,在疏水阀后的冷凝液管线造成了气液两相形成水锤了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-1-10 17:53 , Processed in 0.061460 second(s), 50 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表