改变氧透吸入压力 减少氧气放散
现状:自一月中旬12000m3/h机组的上塔压力降低1Kpa后,其产品氧气的压力也相应降低。6500m3/h机组的氧透吸入口压力设定值为13.5Kpa。12000m3/h机组约2000m3/h的产品氧气部分送不到6500m3/h机组氧透,需要放空;而6500m3/h机组氧透吸入口压力达不到设定值(13.5Kpa),压出的氧气就要回流。出现了用户不够用还有放空现象,造成了不必要的浪费。
构想:将6500m3/h机组的氧透回流阀控制压力设为12Kpa,采用偏低于12000m3/h机组氧透吸入压力控制。这对12000m3/h机组低压产品氧气的送出和6500m3/h机组氧透回流阀的开关能起到理想的控制效果。
实施费用:零费用
净效益:通过对历史记录的追踪查找。前后对比。估算改善后每小时至少可节省出200m3的氧气,按0.4元/m3算,一天就是1920元,一年下来就可省出70多万。
无形效益:提高了系统的自动化;保证了氩精馏的稳定;更促进了能源介质的有效利用。