[话题讨论] BPO-100-450/165型充氧液氧泵燃爆

[复制链接]
发表于 2009-2-10 20:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,某单位BPO-100-450/165型充氧液氧泵在充氧压力到11MPa左右时发生燃爆,图片
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-11 08:06:00 | 显示全部楼层
搞空分的一定要引以为戒啊,我们是在与魔鬼打交道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-11 08:31:45 | 显示全部楼层
惨状----教材啊    能否介绍细些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-11 09:03:06 | 显示全部楼层
是新泵吗?氧泵发生问题的原因不外乎有:有油存在;有杂质存在等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-11 09:27:21 | 显示全部楼层
白色的是冰吗?怎麽泵里面都有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-13 20:31:25 | 显示全部楼层
能否再详细介绍一下当时的工况?
回复 支持 反对

使用道具 举报