空分冷冻机组操作及维护一、说明
机组设计成单独使用,通过约克管理系统或其它自控系统与其它设备配合使用。运行时,机组控制器监控冷冻水系统的温度,并发出恰当的指令,将温度维持在设定的范围内。压缩机根据冷负荷调整运行,使机组制冷量与冷冻水系统的冷负荷相匹配。从冷冻水中带走的热量最终由水冷式冷凝器排走。
二、启动
确认机组和控制中心的电源已接通,所有的制冷剂检修阀均打开(逆时针旋转),并且冷冻水流量正常(除非采取了机组冷冻水泵停机控制,如果是这样的话,仅确认水泵电源接通即可)。确认微处理器控制板上的系统开关(系统1或2)处于接通的位置。
按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到接通(ON)的位置。
控制器将作一次预查,以确认日常/节假日时间表和任何一远程联锁装置均允许机组启动,所有的安全切断值都得到了满足,并且有冷负荷要求机组运行(即冷冻水温度超出了设定极限)。如果预查时遇到问题,将会显示出来,没有问题而又有冷负荷的话,超前压缩机启动。
  滞后压缩机的反重合启动定时器的状态将显示出来,后面跟着“无冷负荷”信息,直到控制系统要求它运行为止。
三、正常运行和停机
一旦机组启动,所有的操作均为自动的。经过初始的超前压缩机最小容量阶段后,控制系统将按冷冻水温度和温度变化的速率来调节机组的负荷。如果冷负荷较高,控制器将增加超前压缩机的容量,并启动其它的压缩机;如果冷负荷较低,超前压缩机将持续在最低容量下运行,或者干脆停机,以免使冷冻水温度过低。当出现后面这种情况时,待冷冻水温度再度上升后,超前压缩机将自动再启动。
一旦压缩机运行,随着制冷剂被压送到水冷式冷凝器中,排气压力将升高。
压缩机一运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它各种参数,如排气压力、冷冻水温度等。一旦出现任何问题,控制系统将立即采取相应的措施,并显示出故障的性质
四、停机
在任何时候,只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。随后,压缩机加热器将接通,以免制冷剂冷凝以及溶入润滑油中。
为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的380V-2-50HZ控制电源(它也为压缩机加热器供电)
如果主电源必须被切断(对于长时间的维护或停机期间),排气和电机冷却检修截止阀也要关闭(顺时针)。
五、维护
1、一般要求
机组如果能得到定期维护,可作连续运行。每台机组应该由操作人员例行的日常维护,并由合格的维修人员来定期检查和维护。
业主完全有责任提供这些定期维护,或与约克有限公司的维修机构达成维护协议,以确保机组的正常运行。如果在保修期内维护不当而造成破坏或系统故障,约克将不承担修好机组所需的费用。
2、日常维护
应由操作员/用户负责下列日常检查。请注意,机组的维修工作一般不由用户来承担,在日常检查中若出现问题或故障,用户不要擅自去更正,请与当地的约克办事处联系。
机组状态
按下键盘上的状态键,确认未显示出故障信息。有关显示语句和故障清除方面的内容,请查阅微电脑控制中心操作手册。
制冷剂泄漏:
检查热交换器、压缩机和管道是否有损伤或泄漏。
工况:
按下显示键,从控制中心上读出工作压力和温度,并检查这些值是否在微电脑控制中心操作手册所给出的运行极限内。
油位:
当压缩机在满负荷工况下运行了约半小时之后,检查油分离器中的油位。它应该位于油分离器的上、下视油镜之间。
制冷剂充注:
在系统启动或改变能及后,从视液镜中有时能看到一连串气泡。稳定运行几分钟后,气泡将消失,从视液镜中看到的完全是制冷剂液体。
3、定期维护
应该安排一合格的维修工,定期完成下列维护工作。注意:每次“小检修”和“大检修”的时间间隔要依时机情况而定,譬如应用场合、现场情况和运行计划。一般来说,“小检修”每隔三至六个月进行一次,“大检修”每年一次。建议最好跟当地的约克维修中心联系,具体情况具体分析。  
故障排除

序号问  原  处理措施1控制中心无显示-机组不能运行控制中心没有通电
紧急停机装置关


T2没有通电
无24Vac电源供至配电板
无12V电源从配电板输电
在没有危险的情况下,打开电源
检查控制中心紧急停机开关和其它远程紧急停机装置是否“关”的位置,在没有危险的情况下,将上述开关置于“开”的位置
检查紧急停机熔断丝
检查从T2至配电板的线路和熔断丝QCB4
更换配电板或切断配电板上多余的负荷
2无允许运行型号(不允许运行)蒸发器无水流
水流开关触点
确保水泵运行,阀门设置正确及存在水流
检查水流开关是否功能正常且安装正确
3冷水机组故障并显示,冷冻水出水温度过低冷冻水出水温度低于设定值且降低速度过快以致机组来不及卸载
机组不卸载

测量的温度不正确
检查水系统管路上的节流装置
检查水系统流量是否稳定
检查卸载电磁阀是否被供电
检查压缩机卸载是否正常
检查传感器及连线是否正常
4冷水机组故障并显示,交流电电压过低电源电压过低
检查电源是否稳定,是否在限定范围内
检查压缩机启动器上的电压降
5显示:#系统排气压力过高冷凝器运行不正常

制冷剂充注过多
测量的压力不正确
检查水系统的节流装置
检查系统中不凝性气体
检查过冷器是否正常
检查排气传感器和线路
6显示:#系统排气温度过高吸气过热度太高
测量的温度不正确
检查吸气过热度是否在限定值内
检查传感器设置、位置和线路
7显示:#系统排气压力限制(排气压力过高卸载)因机组运行超过负荷极限而导致排气压力过高卸载
参见系统排气压力过高
检查冷冻水温度是否在设定范围内。检查冷却水温度是否在设定范围内
8显示:系统油压差过大油路中的球阀关闭
油过滤器脏堵
检查球阀是否在开的位置
检查并更换油过滤器滤芯
9显示:#系统吸气压力过低热力膨胀阀未调节好或调错
蒸发器性能降低


制冷剂充注不足

制冷剂流动受阻

测量的压力不正确
检查过热度
检查水系统节流装置
检查管子是否脏堵
检查过热度
检查过冷器是否正常
检查是否泄漏
检查过滤器/干燥器是否脏堵
检查液管电磁阀运行是否正常
检查吸气压力传感器的设置和线路
10显示:#系统电流限制(压缩机过电流)机组运行超过负符极限
参见电流过低/高压继电器
检查液体温度是否在运行限定范围内