[话题讨论] 空冷塔出口压力低

[复制链接]
发表于 2009-9-7 00:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当空冷塔出口压力降低到低低联锁SLL时,一般系统会如何动作?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 07:47:00 | 显示全部楼层
看你的工艺上如何设计的,流程上或仪控逻辑上有说明。一般是停冷水机组、停冷却及冷冻水泵、空冷塔紧急排水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 08:19:41 | 显示全部楼层
这个连锁是很严重的  直接连锁空压机放空。空压机放空后会连锁水泵停、板式阀门关闭。具体可以看你们的仪控连锁逻辑图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 09:19:57 | 显示全部楼层
系统联锁会导致压缩机放空,空分装置急停。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 14:07:21 | 显示全部楼层
这个 看你们的 连锁逻辑图 上 连锁的 什么  我们是 连锁水泵停,空压机放空,空分停  膨胀机停
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-8 13:14:14 | 显示全部楼层
一般都导致空压机组放空,整套装置紧急停车!膨胀机、氧泵跳车
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 23:04:08 | 显示全部楼层
空冷塔出口压力低?
我场好像没有这个保护,只有压力超标时会作动连锁
空压机放空,水泵停,冷冻水泵, 膨胀机停,液态泵停
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 08:13:28 | 显示全部楼层
空冷塔出口压力低?
我场好像没有这个保护,只有压力超标时会作动连锁
空压机放空,水泵停,冷冻水泵, 膨胀机停,液态泵停
hata64 发表于 2009-9-15 23:04

                                
登录/注册后可看大图

这个连锁是必须的。防止空冷塔带水进分子筛。
至于压力,国外的机组一般都是恒压控制,属于防喘振控制,是机组设备自身的连锁条件,不是工艺连锁条件。
不过,国内空压机我挺多做成流量控制,服从工艺要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 23:04:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解说,我们将考虑是否加入此项保护