液氧管道去喷射器阀门前法兰液体泄漏严重,请问如何在不停车状态下进行堵漏。
那位师傅有这方面的经验。
请指教!多谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-23 07:35:27 | 显示全部楼层
又如可以使用何种材料???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-23 20:16:34 | 显示全部楼层
卡具注胶堵漏!!
有风险,注意充分的风险评估!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-23 21:04:17 | 显示全部楼层
卡具注胶堵漏!!
有风险,注意充分的风险评估!!!
fanglinyong 发表于 2009-11-23 20:16

                                
登录/注册后可看大图

液氧温度:-195℃左右,不知在低温下采用何种胶。有相关资料吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-23 20:16:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiulin810808 于 2009-11-24 21:49 编辑
呵呵,氧气倒是堵过一回,不过液氧倒是没有试过,我感觉成功的可能性不大,主要是温度太低,没有合适的胶!!!
主要还是看看泄露量的大小了,如果泄露量不大的话,建议用比较软的湿的四氟软带塞一下,那地方的压力不高,如果能够结上冰,也许还有点作用。如果泄露量大的话,建议停车处理——如果那样,处理这个漏点的代价就大了,不过别无他法哦!!!
不管这么处理,安全一定要放在第一位哦,纯氧可不是闹的玩的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-24 21:46:54 | 显示全部楼层
泄漏量是否很大,如果只是滴漏,那么是不影响注胶堵漏的,
至于何种胶,上次堵法兰的时候,忘了名字了,改天给你问问吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-24 22:19:21 | 显示全部楼层
泄漏量大约在每天4--5m3,液体呈喷射状泄漏。
前天我们对该处泄漏进行了处理。类似于卡具注胶堵漏,但是我们没有注胶,直接进行卡具密封。
加工预制一卡具,将法兰抱箍在卡具内,卡具四周接触面和法兰两侧管道接触面设定沟槽,使用聚四氟乙烯盘根填充做密封材料。紧固后无泄漏,但是在维持4小时候泄漏重新出现,在将该卡具使用冷水解冻后发现泄漏解除,分析是填料在低温状态下无弹性不能起到密封作用,因此对该卡具进行冷水喷淋,保持卡具不结霜,填料处于常温状态下,密封性能良好,泄漏解除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-30 07:43:58 | 显示全部楼层
您这样做法是否有碳氢化合物结蓄的危险呀??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-30 09:08:16 | 显示全部楼层
已经密封了,就会形成气态密封!没关系的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-30 22:50:41 | 显示全部楼层
能不能发个图啊
处理得挺不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报