液氧泵 装砂
今天 正好 刮大风我们给液氧泵 装 珠光砂,此时 A泵 低速备泵,B泵 出口压力30公斤 氧量8000去放空。请问 这种情况下 危险不? 装的过程中注意什么?有必要 装沙口 弄个滤网,以免 袋子 掉下去 砸管线?
本帖最后由 fanglinyong 于 2009-11-1 19:21 编辑
氧泵冷箱高度较低,而且装砂口较小,是没有问题的!!!
液氧不怕,怕的是气氧!!!还有注意在安装过程中不要碰到工艺管线(较细的管线) 有必要装一个因为那东西很小 很轻 正好是刮大风 很容易掉下去 也会吹入到人的眼睛里面 为了安全期间还是装个好 建议装个滤网,同时人员应佩戴保险带、放风镜、口罩等。 可以吗?液氧泵在低温条件下,不吸潮吗?装进去的珠光砂会带进去一部分水分进去,对将来的保冷带来隐患。 应该在停机时候装砂,避免热空气进入,造成运行期间保冷效果降低。 应该是在液氧泵停车后,将所有管线进行加温后,再把液氧泵带霜的管线进行清理,
然后再装砂,防止吸潮! 同意楼上的说法
我感觉也应该停泵加温吹除后,在装 学习了。长见识了,谢谢分享
页: