神游 发表于 2009-10-21 00:06:51

变压吸附提氢装置法兰泄露

变压吸附提氢装置法兰发生泄漏,能不能直接紧固,需要哪些措施?

wwbyxm 发表于 2009-10-21 20:29:44

可用防爆工具进行紧固

gxw730410 发表于 2009-10-24 10:12:26

制氢装置的法兰泄漏,是很危险的,弄不好就会发生爆炸着火的事故,漏量小的时候可以,试着用防爆工具紧固,但是一定要小心,千万不能使用太大的力矩,如果力矩太大吧螺栓紧断了,就会酿成大事故。

阀门明明 发表于 2009-10-24 20:41:46

最好停车紧固,确保安全

crcr 发表于 2009-10-25 07:22:07

可采用带压堵漏技术,请专业公司

jyl102 发表于 2009-10-27 11:08:03

如果是低压的可以直接紧固,压力较高时可采用CO2保护状态下紧固。当然停车处理是最安全的。

zsyd1982 发表于 2010-1-7 17:40:31

5楼兄弟的看法,我个人不敢苟同,氢气是易燃易爆的危险气体,而专业堵漏的公司所用工具都不是防火花工具,操作人员安全知识缺乏,再加之设备压力温度变化,堵漏效果很不理想。本人曾遇到过类似的问题,结果堵漏的频率很高。因此个人建议还是停车维修为好。

我是一个帅 发表于 2010-1-8 10:45:45

据我所知,变压吸附装置压力都不是太高,如果出现法兰泄露,建议如下:
如果是微漏,那么用铜制工具复紧法兰,避免作业中出现火花;
如果是大量泄露,建议还是停工处理,因为泄露量大的话,容易产生静电火花。
如果是带抽真空流程的,建议立即停工,否则容易造成爆炸事故。

winfax_2 发表于 2010-1-8 13:44:46

低压紧固,或者停产处理。对于易燃易爆介质的真空系统泄露时要及时排除漏点,否则真空系统漏入空气会发生爆炸事故,相当危险!