gader 发表于 2010-1-18 15:19:16

如果中控电脑全部瘫痪空分人员应作哪些应急准备

请问如果中控电脑全部瘫痪,空分应作哪些应急准备
我先说几点,说得不好还望大家补充
1首先要倒换仪表气源,保证低温泵的密封气
2检查汽轮机盘车,以及油系统运行情况
3关闭低温泵,预冷系统泵进出口阀
4对上下塔拍液
5在冬季做好防冻工作,将预冷系统管道内水排净
6手动关闭工区内气闭阀门,防止冷量跑出冻坏管道
希望大家给予大量补充,谢谢

shuhuahuang 发表于 2010-1-19 10:32:45

个人认为应
1调配空分人员到现场检查
2确认系统运行正常后避免中控室电脑操作
3到分子筛吸附器等关键设备处现场监控运行情况
4及时维修电脑系统,恢复正常
5出现异常情况,现场停车
页: [1]