笨蛋双鱼 发表于 2011-9-28 21:32:07

回复 10# 20040274
    谢谢哈 是变压吸附瑞气的产品 我也是刚开始接触很多不懂 希望以后有机会多多交流下

笨蛋双鱼 发表于 2011-9-28 21:36:41

回复 10# 20040274
    在咨询你一个问题哈,就是瑞气的制氮机变压吸附的,在刚开始开机的时候氧分仪未工作但此时制氮机的排空阀却未打开排空,即使纯的慢慢降下了在氧分仪设定量程1000ppm以内(比如100ppm、20ppm),纯度下限报警为10ppm但排空阀仍然不打开,出口阀却打开,而我们将纯度下限改为0ppm则可以自动打开排空阀排空,这是什么原因造成的?是程序还是什么问题?

20040274 发表于 2011-9-29 08:44:43

回复 12# 笨蛋双鱼
    工艺上应该是利用氧表的报警来自动切换出气和放空的启动阀;理论上防止氧表有跳动的现象会让放空阀的到信号后延迟几分钟打开的。仔细检查下接线看有没有线松动的可能;然后你人为的让氧表报警看气动阀是什么时候打开;判断下是阀门问题还是程序问题;让后气动阀有驱动气源不打开就是气动阀有问题;PLC有输出没有驱动气源就是电磁阀的问题;有报警PLC没输出可能是程序问题
页: 1 [2]
查看完整版本: 制氮机用不用一开一备