gg802806 发表于 2011-5-8 21:38:59

[求助]预冷机调停

今天(5.8)空分岗位预冷机调停,经岗位人员确认,报警显示为冷媒高压保护,观察发现冷媒低压升至了1.2Mpa。停机时循环冷却水进口温度为30度,此时重新启动预冷机无法启动,经开高速风机冷却循环冷却水至28度时,重新启动预冷机,预冷机可以运行。
判断由于循环冷却水温度高,导致蒸发器蒸发的制冷剂量变大而导致冷媒低压过高的。但是为什么制冷剂进入蒸发器的量会变大呢,推断是冷凝器冷凝的制冷剂不彻底,可如果这样解释,那为什么冷媒高压没有变化呢。
请各位大侠,帮忙分析下,我这样分析对吗,但好像又说不通!小弟谢了

youxinxinyou 发表于 2011-5-8 23:43:02

发起有意义的议题!“报警显示为冷媒高压保护”是否叙述有误?“高”为“低”

gg802806 发表于 2011-5-9 15:02:05

不好意思,描述错了,应该是“高压保护”指示灯亮,导致机组调停。应该就是冷媒低压压力过高导致的高压保护。

youxinxinyou 发表于 2011-5-9 16:26:37




请大家积极作答!我会重分感谢的!

古小风 发表于 2011-5-9 18:59:40

冷媒高压保护跳停机是因为循环水温度高,使用制冷剂冷却不下来,所以冷凝器压力高,这与冷凝器结垢、水过滤器堵塞使使循环水量低,总之是换热不良造成,冷媒低压即蒸发压力与冷冻水温度有关,冷冻水温度高造成蒸发压力高。
重新启动预冷机无法启动,可能原因是没复位或停车保护时间没过,应跟将循环水由30度降至28度无关,假如启动不了的问题解决,循环水30度也能启动,但可能又会冷媒高压保护跳停机。

chenxm0818 发表于 2011-5-9 19:54:16

同意楼上的观点,就像我们这里的冰机,如果是跳车的话,他会有个保护,15分钟后方可启动机组。

陈焕东 发表于 2011-5-10 00:03:03

首先要检查冷媒量,多了少了都会跳高低压保护
其次要检查过滤网和冷凝器是否太脏,需要清洗
最后就是检查管道存水,可能是管道里锈了,引起高低压保护

jihongli0315@ 发表于 2011-5-10 14:17:36

高压保护是水温过高,不能冷却所致,所以要降低循环水池水温这才是硬道理

gg802806 发表于 2011-5-10 21:01:04

回复 5# 古小风
    这位前辈,像你上面描述的“使用制冷剂冷却不下来,所以冷凝器压力高,这与冷凝器结垢、水过滤器堵塞使使循环水量低”,也就是冷凝器压力高了,冷凝器压力高是不是代表着冷媒高压压力升高呢,但我们的机组的冷媒高压基本没变化呀。只是冷低压升高了而已。

mauser 发表于 2011-5-12 09:41:07

这个冷水机组 应该有 压缩机排气压力高和吸气压力低两种基本的报警
lz应该说的是 排气压力高
这个首先考虑的是冷凝侧的换热情况
吸气压力低 可想而知