luohon08 发表于 2010-4-5 18:31:25

PSA气动程控阀开启和关闭压力

程控阀所在的仪表空气压力至少要多高才能保证阀门正常开启和关闭啊!
现在遇到个问题,感觉如果仪表空气管道没压力了的话,气动程控阀关不死,是这个原因吗?请高手指教。谢谢

lcpinging 发表于 2010-4-6 03:06:29

0.2MPa......................

luohon08 发表于 2010-4-6 10:27:46

2公斤压力不够,我之前试过了,手动打不开阀门

sunwei1983 发表于 2010-4-6 15:52:24

一般看执行机构的厂家说明,一般大于等于0.4mpa,小于0.9mpa。

wbzzip 发表于 2010-4-6 20:28:37

这个也要看是单作用阀还是双作用阀,气开阀,有仪表气则开,没有仪表气则靠弹簧力回位关闭。气闭阀则相反。双作用阀则保持原位。
页: [1]