525h 发表于 2010-7-11 20:03:59

凝汽器内漏

去年漏过一次,今年又漏了,冷凝液 钠离子 含量 超标10倍,好在二氧化硅 超标不是很严重,在铜管 不用 不锈钢管代替的 情况下 ,我们选择了 堵死铜管,请问大家还有什么 好的 方法 和 防范措施。

yixiaofei001 发表于 2010-7-12 07:14:21

控制好冷却循环水的水质。尽量减少停车的次数,杜绝紧急停车。

mauser 发表于 2010-7-12 12:11:15

本帖最后由 mauser 于 2010-7-12 12:12 编辑
主要是循环水的水质
另外如果是铜管 水里要测量氨
不知道 工业汽轮机的凝汽器 能不能停半面
不锈钢管要测氯离子 (一般的不锈钢都不耐氯离子腐蚀)
页: [1]
查看完整版本: 凝汽器内漏