gader
发表于 2010-8-25 08:08:54
我感觉还是尽量想办法降水温比较划算,实在不行在冷却器回水管线加个放空,直接把水排掉,这样虽然有些浪费,但是大大增加了进水量
525h
发表于 2010-8-25 09:53:14
也可以 买个冷冻机 降低 循环水 温度
tangzb002
发表于 2010-8-26 08:23:30
油压适当提高一点,我们这里的控制在总管0.25MPa左右
jiaotu3102
发表于 2010-8-26 22:19:51
还有一种办法可以试下
关闭备用机器的冷却水这样子进水压力会提高点,也可以降低点温度
白瑞光
发表于 2010-8-27 12:34:40
机组温度高且距段间冷却器近造成换热器温度高,那就在旁边安装个工业吹风机,加强机组与换热器之间的通风,
出入
发表于 2010-8-27 17:51:45
我认为降低冷却水的温度是关键看看你的水温达标了不。加个水冷风机吧!我这各项温度偏高,现正在加装水冷风机