115310082
发表于 2010-9-11 13:00:48
阀门老冻
低温液体排液阀老是被冻!冻了就打不开,每次都的用蒸汽吹开!各位有什么好办法解决一下?
shaiyawdacc
发表于 2010-9-11 13:03:28
帮顶下,我也想知道。
冷冻液低到-30,阀生锈了冻了很难开关,弄断好几把阀杆了
阀门明明
发表于 2010-9-11 16:54:56
换成保温夹套阀门就可以了
525h
发表于 2010-9-11 19:58:44
检查下阀门的 密封,填料 皮套等,
hait3202843
发表于 2010-9-11 20:19:25
为什么不在管道前加气封呢?
CHANGBAISHI
发表于 2010-9-11 21:50:16
把阀门填料压盖相应紧固就可以了。
化工小虫虫
发表于 2010-9-11 22:31:02
楼主可以做好一点的保温啊!还有提个问题啊!你的图片是什么设备啊?没见过啊
yuhongtao05
发表于 2010-9-11 22:35:32
回复 3# 阀门明明
学习了,谢谢楼主,又知道一种新的阀门。
wuyongheng
发表于 2010-9-11 22:46:07
肯定是阀门的填料有泄漏,不然不会冻得,请楼主仔细检查一下,有问题可以QQ联系,15816988。
victory371
发表于 2010-9-12 12:08:18
阀门没有加温气吗!?用蒸汽去吹冻住的阀门,会不会不妥!?