zch2001519 发表于 2010-10-16 17:14:44

冷箱上的仪表阀门这样安装是否正确?

冷箱上的仪表阀门这样安装是否正确?见下图:
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/71/17/63_200_200.jpg
橡胶板固定在冷箱壁的管嘴上。

CHANGBAISHI 发表于 2010-10-16 20:19:52

安装正确,而且是非常标准。但是就差汽源管的安装,估计也应该不错。另外就是橡胶罩内应添加足够的保温材料(膨胀珍珠岩、玻璃棉)。排管布线要美观,建立要到位才是。

zch2001519 发表于 2010-10-17 10:17:28

谢谢楼上的回复。现场刚刚开始安装的。再发一张低温阀本体的照片,参考一下。

zch2001519 发表于 2010-10-17 10:19:01


https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/71/18/54_200_200.jpg