gases 发表于 2010-11-16 14:36:08

关于膨胀机的制冷量

各位同仁你们好:
   我厂用的膨胀机是美国ACD的,入口温度设计在-107度左右。在实际操作过程中发现入口温度高反而膨胀空气量减少,如果入口温度-110度或再低一点,发现膨胀空气量增加了。
   不过膨胀机入口温度高,既发挥“高温高焓降”优势。这又怎么理解?请高手指点!!!

gader 发表于 2010-11-16 19:32:47

https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=302229&from=recommend_f
建议你看下这个帖子

dafa008 发表于 2010-11-17 22:29:39

高温高焓降,是相对来说的,制氧工问答上同样也说过,降低膨胀机前温度,同样是提高制冷量的办法,观察膨胀机的最高效率不能只考虑理论的计算。同样要考虑到实际工况的。
页: [1]
查看完整版本: 关于膨胀机的制冷量