› 冷干机不工作,咋办?
eligang
发表于 2011-1-5 11:04:08
冷干机不工作,咋办?
我单位冷干机DS-012F,处理量12.5立方/min,现在开机后,高压表没显示,表针不动;散热器风扇不转。在出口端还有压缩空气流出,不知为何?请各位大侠帮忙解决一下,不胜感激。
lenkoy
发表于 2011-1-21 13:52:15
检查一下高压表是不是故障了:冷干机的热交换器是否因为管道的腐蚀物堵塞,在循环冷却水里面加些除污垢的药剂清洁一下。散热器风扇不转,除了设备和电气故障外,还应该考虑一下,是否与温度连锁了。温度高了,风扇就启动,温度低就停止转行。