est 发表于 2011-1-23 07:52:50

电机定子温度高

9800kWABB电机,电压10kv,额定电流651A。在正常运行中,一只定子温度逐渐上升,10多天后,达到171℃保护跳机。其余2只80~90℃,无上升现象,运行时电流619A稳定。更换备用热电阻,开机12小时后,又出现上升趋势,4小时后再次跳机。

jihongli0315@ 发表于 2011-1-23 09:45:18

运行时的电流较高你额定651运行就达到了619个人感觉高。再者你化验一下润滑油的油质吧,看看是不是合格。也有可能就是润滑油里面有脏东西,尤其是新设备有可能打油循环时没洗净,再者你加油时进去了尘土呀什么的。在焊接时没有使用氩弧焊油管里面的焊渣进入油循环系统。你换了测温仪表会下降也说明了你仪表确实存在问题。仅供参考

CHANGBAISHI 发表于 2011-1-23 15:06:36

对于过电流的问题应该分成两部分,一是工艺是否超负荷;二是电气部分控制问题。如果保证工艺控制指标控制没问题,剩下的就是电工的事了。

绿茵漫步 发表于 2011-1-23 18:08:50

个人感觉就是电阻体的问题,把表打死,以后有机会再换。注意观察附近定子温度变化情况。

hcwang12345 发表于 2011-1-23 19:42:43

回复 1# est
额定电流651A。行时电流619A应该不高,能否直接检测工作状态下热电阻的阻值,排除测量回路的问题,怀疑测量回路有问题。

黑光 发表于 2011-1-25 13:03:38

怀疑是匝间短路了
页: [1]
查看完整版本: 电机定子温度高