koreaboy 发表于 2011-3-22 07:59:51

高压液氧泵出口安全阀易外漏

看过好几套装置高压液氧液氮泵出口安全阀,感觉安装有问题。,在常温态下安装,进口和出口焊接固定,在低温下使用,包括最后阀后丝扣的紧固都很难到位,检修也困难,安全阀出口丝扣处易外漏,检修方便阀后排液管线上加法兰

海Na百川 发表于 2011-3-22 09:45:29

1、进出口管90度夹角,丝扣套入入管道内部,丝扣多为安装公司现场套的丝加工精度不够。
2、丝扣连接改造成法兰连接。

wangyi513 发表于 2011-3-22 10:02:34

我们已经全部改为法兰连接!!!丝扣的好像是比较容易漏一些!

wangyi513 发表于 2011-3-22 10:02:43

我们已经全部改为法兰连接!!!丝扣的好像是比较容易漏一些!

115310082 发表于 2011-3-23 19:51:59

我们的就是丝扣的是,一开始就漏上了!主要是安全阀就有问题!
页: [1]
查看完整版本: 高压液氧泵出口安全阀易外漏