关于氧气放空阀的设置

你要说清楚,是哪个氧气放空阀,流程是内压缩还是外压缩,是氧气工艺管道上的还是氧气充瓶汇流排上的?

wcq1010 发表于 2011-3-26 23:53:35

是啊!把各个参数说明,说明具体的位置。

115310082 发表于 2011-3-28 09:07:21

分类说明!分类说明!要不说说氧气管道上的也可以

lanxinglanyue 发表于 2011-4-2 15:42:06

这个阀最好选用切换阀,动作只有开关两种,切换快。至于是气开还是气闭的,你要看要求

zhangqihui 发表于 2011-4-6 12:10:01

我们就是因为氧气防空阀开的慢吃过苦头的,后路氧气用量突然减少,结果它还没有反应过来,导致液氧泵气蚀了。所以这个发要能开的快,

mnmxj 发表于 2011-4-11 17:50:37

外压缩,如果后系统紧急切断用氧,当我们发现的时候 开放空 尽量控制压缩机的出口压力别涨的太快保持稳定。

CHANGBAISHI 发表于 2011-4-12 08:41:52

这个阀门的开关主要是仪控方面的合理设置。你可以根据阀门的特点(气动/电动)合理的设置阀门自调、阀门快切等功能。

zhanglei1978071 发表于 2011-4-19 12:21:15

一般安全阀和放空阀 都是 气闭阀(仪表气控制)比如停电或者仪表气中断等突发情况 阀门仪表气源断 阀门马上全开,起到保护作用。

yefeng13 发表于 2011-4-23 13:44:23

我们就是因为氧气防空阀开的慢吃过苦头的,后路氧气用量突然减少,结果它还没有反应过来,导致液氧泵气蚀了 ...
zhangqihui 发表于 2011-4-6 12:10

                              
登录/注册后可看大图
    你所说的这个是因为阀门PID积分吧!

115310082 发表于 2011-4-6 12:10:00


在紧急情况下,氧气放空阀应该怎么动作?分类说明下!