液空阀门波动
液空阀门波动什么原因 只要一投自动 而且会影响粗氩塔液空液位仪表问题,引压管,操作等等原因 先检查自身的问题,再考虑仪表!1、下塔压力是否稳定,如果不稳,液空节流阀就随着压力波动;还有就是下塔的压力能否满足将液打到上塔。2、阀门打手动后,液位的数值变化是大 是小 有的时候是轻微的液悬,过一段时间就会恢复。3、阀门开 关的信号跟踪快与慢 也就是灵敏度!4、有可能是下塔液位的取压值(正压,负压)发生变化,压差减小 液位降压差增大 液位就长! 阀门有个自我调整的时间一定要手动稳定在自动设定值在打自动另外要检查仪表IP分调节是否合理 我感觉应该找到根本原因 究竟是下塔液位波动引起粗氩塔液位波动 还是粗氩塔液位波动引起下塔液位波动