增压机二段气侧温度高
一台增压机二段气侧温度高,要比其它机子高出十来度而冷却水的进出口温度,压力都正常,一三段都正常。如果是冷却水脏不会就一个温度涨而是所有打都涨才对。其它几台机子的都在正常对应冷却器冷却水进出口温度是否正常? 本帖最后由 zxcvbnm, 于 2011-5-25 11:08 编辑
气侧的出口温度高,进水的压力和进出口温度都是正常的 有可能冷却器部分列管堵了吧! 有可能是气侧管路堵塞 首先,校验一下该温度表,测量值是否准确?
打开水侧排气阀,看看有没有气?
还有冷却器的气侧入口温度是否也高? 没说的清洗冷却器为上策,在就是分析一下二级出口的漏点,列管漏也是有可能 的