小川化工 发表于 2011-5-21 20:46:02

空压机油冷却器的使用

油冷却器一般是一备一用,如果在一备一用的前提下正常运行的油冷却器冷却水进回水阀门已经全开任然不能满足生产工艺需求,则应通过连通阀向备用冷却器均压后缓慢投入使用,出现这种情况一般是油冷却器换热能力不良或循环水温度过高。

zxyzyy2009 发表于 2011-5-22 10:44:12

回复 2# 小川化工
    你是包头哪个单位的?我们这的是一开始两个冷却器同时用的啊!

小川化工 发表于 2011-5-22 10:46:23

呵呵,这个应该不会吧

zxyzyy2009 发表于 2011-5-22 10:52:28

回复 4# 小川化工
    是真的,厂家给安了一个,我们自己又安了一个!

陈焕东 发表于 2011-5-22 14:42:25

冷却器要看换热面积老式里面是铜管的一般换热面积小两个全用现在都是板式换热器了一个就可以达到换热效果如果达不到还可以加换热片。利用换热器进出水阀门控制油温,油温低可以适当减少进水或回水,来达到工艺要求的油温。

a57132794 发表于 2011-6-10 16:59:00

我认为冷却器要一起用的,因为如果只开一台的话,另外一台会容易结构,时间长了会堵塞了

a57132794 发表于 2011-6-10 16:59:24

这个很重要的偶,呵呵

zxyzyy2009 发表于 2011-5-21 20:09:04


冷却器两个,是同时用比较好,还是一备一用比较好?一台就能满足冷却效果。