紧急切断阀卡死,请大家来帮忙!!!
我没以前也有类似的问题,acd的膨胀机,开关紧急切断阀的时候,不是很放心,往往都是人为的帮一把,后来干脆引了一路仪表气,在外部一直吹 我们现在还是在喷嘴哪里吹着,但是还是没有什么很好的效果!!!你们加在哪里吹哪个部位?还有其他办法吗?还望赐教!!! 我们用的是KOSO的,大概在1秒左右能够关掉。 回复 4# chujun1220我们的紧急切断阀也常常卡死,是电磁阀有脏物造成,后来串联了一个电磁阀,一个卡死时,另一个起作用。 开上24小时无法动作了.说明阀门安装有问题.再就是应加温彻底. 检查阀杆密封!
很有可能阀杆波纹管破裂,湿气进入,运行时间一常,冷量延阀杆外传结冰卡死! 检查阀杆密封!
很有可能阀杆波纹管破裂,湿气进入,运行时间一常,冷量延阀杆外传结冰卡死!
应该是这样的, 膨胀机有没有跑冷结霜现象。关闭膨胀机进出口阀门加温吹出。使用备用膨胀机 这是跑冷。阀杆冻住了。压兰太松,拧紧或更换。提高切断阀的仪表气压力。
还有一招:气动系统和阀的连接处有个突起拿棍子一撬,开向上,关向下。 谢谢各位海友!我先逐步试一试了!看看情况好转吗!
页: