对于有压力的储罐,LO2为70KPa,LN2为150KPa的,且没有设置增压器的储罐,会出现什么状况?请兄弟解答一下。 回复九天是我
这可能跟兄弟的厂不同吧,像这种状况单向阀是否要设置的呢?
youxinxinyou 发表于 2011-6-17 18:17
登录/注册后可看大图
我认为不用,只要贮罐前有一道止逆阀就可以了。
如果泵冲车,那么回流管线接到贮罐上面,贮罐应该有气相回流阀接管的,而且管径应该是DN40的,同时,应该好好看看充液泵是否正常工作,冲车泵运行时,应该先把泵的入口防空阀打开,排净里面气化的氧气,防止泵不打量,当放空阀见液时,开出口阀,关放空阀,开槽车的气相回流阀并将槽车回流管线与贮罐回流管线相连接,这样,槽车中蒸发的气氧回到贮槽中,并且带压,可以使充车泵更好的进液,不汽蚀缩短充车时间。 回复 12# 九天是我
可惜这里没设置泵的入口防空阀。“开槽车的气相回流阀并将槽车回流管线与贮罐回流管线相连接”,很有道理!
不过没见过“槽车回流管线与贮罐回流管线相连接”的,是否也略显麻烦?而且这储罐容量也比较大有400M3,是几个小罐连在一起的。 回复 13# youxinxinyou
车上应该是有气相回流的吧,应该是在车上贮罐的顶部引出的,贮槽的回流管线也应该是贮槽顶部引出的,两个管道之间用软管连接就可以了。。。。不过要看接口是什么样子得,有的是旋转接口,也就是跟消防栓接口一样,有的是法兰连接的,弄对法兰就好了。。。 回复 11# youxinxinyou
我见过的是:
lox 储罐带一个自增压器,维持储罐压力,
lin储罐是用后备氮气系统(通过液氮汽化)引一路气通过调压阀引入储罐顶部,维持压力
我的理解:如果不带增压器,当储罐处于相当高液位,气相空间很小,在启动充装泵的瞬间可能会造成储罐压力变成真空,破坏储罐。