空压机加载时排空阀不关闭
大家好!我们空压机运行时压力不够,导叶全开了,但是排空阀还在40的开度;按理说加载时应该先关排空阀,压力不够再开大导叶,但是导叶都100全开了,压力还是不够,排空总在40度不变;检查过定位器和接线的问题,蝶阀也不卡,请问会是什么问题呢?我们用的是阿特拉斯ZH7000离心式压缩机,导叶和排空阀是festo蝶阀西门子定位器。先确认是不是阀门的问题,先给到0%看阀门是否能关。如果能关则可能是防喘振算法有问题,可以检查一下程序。 本帖最后由 wbzzip 于 2011-6-10 08:40 编辑
同意楼上的建议,可以停机手动打开排空阀试试,是否可控?如可以控制,可能是防喘振程序的问题。不可控,则需要检查阀门是否卡死,线号是否通畅,传动是否正常。我们曾经发生过卸荷阀卡死的现象。 检查程序吧,程序肯定有问题。 先确认下是不是放在手动状态,不然放空阀当然一直开着,停机手动打开排空阀试试,是否可控?如可以控制,可能是防喘振程序的问题。不可控,则需要检查阀门是否卡死,线号是否通畅,传动是否正常。
导叶全开放空40%压缩机还正常?这样也不限制导叶? 我们原公司的18万吨(275%)过氧化氢装置的空压机就曾出现过这个问题。机械问题可能有,防喘振程序问题也可能有。你得先否定机械问题,再查程序问题,能找到症结的。。。 是否空气过滤器不好。造成喉差偏高。 这里我先说一下,导叶开度100是没有作用的 ,导叶开100和开60是一样的,如果你的放空阀不能收,那就是说明防喘振曲线做的有问题啦童鞋 回复 8# lh202038
会不会是导叶调节机构出了问题啊? 是不是导叶的开度与实际开度不符。也就是说导叶执行机构存在问题,检查一下。