活菩萨 发表于 2011-6-24 08:59:01

关于分子筛自动控制程序中污氮气放空阀的控制

阀门切换时,会由于动作不协调性使得管网流量压力波动,除非出现阀门打不开状态,不然的话,短时间的波动对工艺影响不大,所以有些流程采取放空手动,根据再生流量来手动开关放空 稍微提高放空设定压力也是比较好的办法,避免阀门故障无法开启时再生气能顺利排出 不影响工况个人浅见,望海友们指正

天下第几 发表于 2011-6-25 16:24:15

回复 1# kylll000
    我想知道你说的问题是技术说明上有的,
还是发生的现象
,或者是你想象出来的。如果是发生的问题我可以告诉你怎么回事,碰到过。

kylll000 发表于 2011-6-26 11:02:13

回复 3# 天下第几
   我在另外一个工厂亲自见的,他们的控制方式和我原来接触的就不太一样。

天下第几 发表于 2011-6-27 06:23:54

回复 4# kylll000
    我没看明白你说的,不好意思,我那里没有污氮放空阀带阀门还能手动自动的空分,所以也没法回答了。我碰到的是污氮气源阀的事,惯性思维理解错了。

zsx514627 发表于 2011-6-27 16:59:44

自动控制的好,如果自动控制不提高10KPa,放空阀打开,导致污氮气去分子筛流量增大,使低压板式冷量过多,上塔压力降低,会使工况有所波动,虽然有去水冷塔的污氮气阀门调节,但是阀门都有反应时间的。

sys19811019 发表于 2011-6-29 11:23:01

首先想问的是你说的这个阀是V1214吗?如果是V1214为什么又有带压力设定呢?感觉楼主说的不是一个阀门啊? 带压力设定的去水冷塔的调节阀。带程序控制的是V1214阀,很多大的带氩流程V1212.V1213.V1214用的是调节阀而不是和V1201一样的两位式只有开和关两种状态,个人认为还是用两位式带手动阀组合的比较合理。因为调节阀动作时间会比两位式的阀门动作慢,同时带有阀门定位器,在纯化系统自动控制系统中为了防止超压,必须要做阀门之间的开与关的先后要求,避免超压。同时调节阀的限位开关的反馈信号不如两位式的阀门信号反馈的好。所以觉得楼主所说的阀门是两个阀门不是同一个阀门。

kylll000 发表于 2011-6-29 17:07:22

本帖最后由 kylll000 于 2011-6-29 17:16 编辑
回复 7# sys19811019
   可能是我的表述不太明了吧,现在直接上图,我说的就是PIC1206的压力设定,在这个系统中分子筛加热冷吹阶段V1219阀门是手动的,输出为“0”。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/77/90/18_200_200.jpg
(本图是卸压阶段)

kylll000 发表于 2011-6-23 19:05:53


本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-6-29 18:07 编辑
今天学习了分子筛自动控制程序,有个疑问:有的流程中在分子筛加热和冷吹阶段,会把污氮气放空阀打到手动控制(程序自动进行),但是在有的流程中在加热和冷吹阶段是将污氮气放空阀自动控制的设定压力提高10Kpa,以防止污氮气放空阀打开,请问这俩种控制方式哪种更好一些?为什么?
补充:8楼已上图