低温液体贮槽都装有呼吸阀,什么情况下才会吸气?????
低温液体贮槽都装有呼吸阀,什么情况下才会吸气...........呵呵老问题有待进一步探索.......保温层是有的,干燥气管道没有逆止阀还被抽真空了,不太可能发生哈。没有干燥气了,外界环境温度又极低,这个有可能。 超过压力设定时呼气,泄压。
低于设定压力时吸气,防止吸瘪。
压控故障、增压汽化器故障、液位过快下降会导致压力低。 学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 回复 3# lewismelon
一直有听说防止压瘪,不知道lewis这边有木有相关图片呀,希望分享一下 实际上呼吸孔都是双向爆破板,当隔层负压过低,吸气,当内胆有漏点,隔压力升高,估计也爆了。 回复 5# 1dream
呵呵,没有图片。 当冷箱压力低是为防止冷箱变形或吸瘪以及潮湿空气进入冷箱,装置开始吸气为防止冷箱变形超压装置开始呼气图可以帮你拍下来只是不知道你邮箱 我怎么发给你 谢谢8楼朋友,我说的是贮槽, 图片就不需要了 ,图片 实物我都看得见......就是朋友们说的
压控故障、增压汽化器故障、液位过快下降会导致压力低 我这里有七个贮罐,都是我跟着安装和投用的,并没有能吸气的装置呀,而且爆破板都是单向的,压力高崩开。也没有发生过压力低的情况。保温层倒是有一个弯管呼吸阀,
页: