冷水机不制冷
空分配套一台顿汉布什双机头螺杆压缩机,制冷量60万大卡。近期进行了一次维保,更换过滤器及润滑油,并添加2桶(22.5公斤/桶)R22氟利昂,制冷效果一直不理想,一个月不到维保人员又说又缺氟利昂4-5桶,外表查不到漏。维保之前还能满足工艺要求,只是一台机头运转。回复 1# est
说说机组运行参数 要是缺R22,就是有漏点.找客服让他们处理. 查看R22液位,加多了也影响制冷 如果R22液位低了,R22往水里漏也是有可能的 1. 润滑油和R22一起压缩,然后分离的么?那有可能是漏到油里面去了。这也许可以通过油位和油分析看出来。
2. 换热器有漏,漏到水里面去了。这个不知道如何分析了,因为R22的沸点貌似是-40℃,漏到冷却水里面估计就挥发了。但是在百科上看到貌似会产生酸性物质,也许在水分析参数里面可以看出异常呢(这点仅是猜想)。
3. 制冷效果也差的话,估计要看操作参数了,比如压缩机出口压力、温度,空气进出口温度,R22-润滑油分离效果,空气侧疏水阀效果。最好跟维保前操作参数进行详细对比。
4. 制冷效果不好,R22质量不会有什么问题吧?不知道这方面有没有什么分析,请大牛参与解释。